พิมพ์หน้านี้ - ตู้แช่2ประตูไม่ค่อยเย็นครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: kao ที่ ตุลาคม 06, 2008, 12:35:32 am



หัวข้อ: ตู้แช่2ประตูไม่ค่อยเย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kao ที่ ตุลาคม 06, 2008, 12:35:32 am
ตู้แช่2ประตูไม่ค่อยเย็นครับ หลังจากเปลี่ยนคอมแล้ว อุณภูมิตำสุดได้แค่9ครับ คอมAE7440EKครับ และอากทราบว่าคอมเบอร์นี้ใช้แคปทิ้วส์ขนาดเท่าไหล่ครับ


หัวข้อ: Re: ตู้แช่2ประตูไม่ค่อยเย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sawasd ที่ ตุลาคม 07, 2008, 11:22:44 am
ปกติตู้แช่จะใช้น้ำยา R 22 ซึ่งจะต้องเติมในปริมาณทีคอมสามารถทำงานได้ดี  คอมที่ท่านแจ้งมาจะต้องเติมในปริมาณ 30 -33 psi ครับถ้าน้อยกว่านี้ก็จะเย็นอย่างที่ท่านว่า หรื่อถ้ามากเกินไปก็จะทำให้ช่องแช่น้ำแข็ง(ถ้ามี) ไม่เย็นจัด หรืออีกอย่างถ้าท่านล้างระบบก่อนเปลี่ยนคอมไม่ดีก็จะเป็นอาการอย่างที่ท่านว่าได้เหมือนกัน


หัวข้อ: Re: ตู้แช่2ประตูไม่ค่อยเย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kao ที่ ตุลาคม 07, 2008, 11:15:16 pm
ขอบคุณครับพี่ แต่ตอนนี้ผมใช้แรงดันอยู่ที่22Psiครับผมลองเพิ่มดูอย่างที่พี่แนะนำoverloadตัดตอนออกตัวครับและกระแสเกินครับพี่ช่วยแนะนำด้วยครับและจะทำอย่างไรให้ระบบสะอาดครับช่วยแนะนำวิธีการล้างระบบด้วยครับขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ตู้แช่2ประตูไม่ค่อยเย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ ตุลาคม 09, 2008, 10:39:29 am
คอมพ์เบอร์เดิม เบอร์อะไร  เปลี่ยนเพราะ..... ตู้มีที่แช่น้ำแข็งด้านล่าง ? ท่านที่ตั้งกระทู้กรุณาให้รายละเอียดด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ตู้แช่2ประตูไม่ค่อยเย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sawasd ที่ ตุลาคม 09, 2008, 11:33:06 am
การเปลี่ยนคอมสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างแรกคือ  คอมที่นำมาเปลี่ยนแทนที่จะต้องเป็นเบอร์เดิมหรือเบอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน  กินกระแสและใช้น้ำยาเหมือนกันและก่อนเปลี่ยนจะต้องล้างระบบให้สะอาดด้วยน้ำยา  F 11 โดยใช้ไนโตรขับโดยเฉพาะคอยร้อนต้องล้างให้สะอาด  รวมทั้งแคปทิ้วและคอยเย็นด้วย ต้องเปลียนไดเออร์ใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนคอม ถ้าคอมไม่ใช่เบอร์เดิมต้องเปลี่ยนแคปทิวด้วยการล้างระบบในกระทู้เก่า ๆมีบอกไว้แล้วครับ


หัวข้อ: Re: ตู้แช่2ประตูไม่ค่อยเย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: henrytum ที่ ตุลาคม 14, 2008, 08:08:43 pm
ไม่ทราบว่าได้เบอร์แคบทิ้วหรือยังครับคอมฯ AE7440EK มี 2 เบอร์ ให้เลือกครับ ถ้าต้องการเป็นตู้ freezzer ก็ใช้เบอร์ 17 ยาว 10 ฟุต (0.055)สามารถทำอุณภมิได้ถึง -10 c อีกเบอร์คือเบอร์ 16 ยาว 15 ฟุต(0.059)
แต่ดูจากกระทู้แล้วน่าจะเป็นตู้สแตนเลสตั้งสองประตู ใช้คอม AE 7440 EK 1/2 HP และเป็นตู้ freezzer ถ้าไม่ใช่ตู้freezzer ใช้คอม AE2413Y 3/8 HP ก็พอครับ สำหรับน้ำยา R-22 เติม 20 psi ก็พอครับ
จริงๆแล้วน่าจะใช้ AE2415Y  1/2 HP นะครับ เพราะเป็น Low pressure back จะสามารถทำความเย็นต่ำได้ดีกว่า tongue3


หัวข้อ: Re: ตู้แช่2ประตูไม่ค่อยเย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kao ที่ พฤศจิกายน 09, 2008, 11:34:05 pm
 :D