หัวข้อ: แอร์25000BTU เริ่มหัวข้อโดย: prasth1976 ที่ สิงหาคม 06, 2008, 04:04:33 pm อาการครับแว็คคั่มเสร็จเติมนำยาเดินเครื่องปรากฏว่าดายเออร์ร้อนผิดปกติทำงานไปซักพักคอมตัดครับ thank2
หัวข้อ: Re: แอร์25000BTU เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ สิงหาคม 06, 2008, 04:06:59 pm ค่อยๆอัดน้ำยาเข้าครับ
ตอนที่คอมตัด น้ำยาทางโลว์เท่าไรครับ HAPPY2!! หัวข้อ: Re: แอร์25000BTU เริ่มหัวข้อโดย: prasth1976 ที่ สิงหาคม 07, 2008, 04:20:48 pm น้ำยาอยู่ที่65-70ปอนด์ครับแต่ไดเออร์ร้อนมากครับ embarrassed7
หัวข้อ: Re: แอร์25000BTU เริ่มหัวข้อโดย: prasth1976 ที่ สิงหาคม 08, 2008, 04:36:04 pm จะแก้ตรงไหนดีครับ embarrassed7หรือจะเป็นที่ขนาดใบพัดคอนเดนซิ่งใบเก่าแตกเห็นขนาดมันเล็ก16นิ้ว thank2 shocked2 olleyes2ครับ
หัวข้อ: Re: แอร์25000BTU เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ สิงหาคม 08, 2008, 09:05:51 pm ใบพัดไม่ควรจะเล็กกว่าเดิม และต้องดูลักษณะเกลียวใบต้องมีมุมใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะดูดลมเพียงพอ
-วัดกระแสดูด้วยตอนเครื่องเริ่มเดิน 25,000 BTU 9-11 Amp ควรใส่น้ำยาขากลับประมาณ 55 psig ดูก่อน ถ้าไม่โอเว่อรโหลดค่อยเพิ่ม ถ้ากระแสไม่เกินแล้วตัดอยู่ เปลี่ยน Over load ใช้คอมพ์เบอร์อะไรลืมถาม หัวข้อ: Re: แอร์25000BTU เริ่มหัวข้อโดย: prasth1976 ที่ สิงหาคม 10, 2008, 09:55:35 am ใช้คอมRH52ครับถ้าจำไม่ผิดครับเดี๋ยวผมลองเช็คใบและกระแสดูใหม่อีกรอบครับ thank2
หัวข้อ: Re: แอร์25000BTU เริ่มหัวข้อโดย: chatchai123 ที่ สิงหาคม 10, 2008, 09:20:52 pm คอมน่าจะ nh 52 นะฮะ..แล้วโอเว่อร์โหลดน่าจะอยู่ภายในคอมฯ
เติมน้ำยาต้องดูกระแสไปด้วย...เปลี่ยนโอเวอร์โหลดไม่ใช่การแก้ที่ถูกจุด... หัวข้อ: Re: แอร์25000BTU เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ สิงหาคม 10, 2008, 09:50:08 pm NH52 32000 BTU ?
หัวข้อ: Re: แอร์25000BTU เริ่มหัวข้อโดย: prasth1976 ที่ สิงหาคม 11, 2008, 10:10:05 am ขออภัยครับดูผิดครับNH41ครับ thank2
หัวข้อ: Re: แอร์25000BTU เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ สิงหาคม 11, 2008, 10:39:59 am http://www.siamcompressor.com/eng/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=34รายละเอียด NH 41
หัวข้อ: Re: แอร์25000BTU เริ่มหัวข้อโดย: naysutee ที่ สิงหาคม 28, 2008, 08:25:38 pm เช็คแรงดันด้านไฮด้วยครับ ถ้าเกิน250psi แค็ปทิ้วอาจจะตัน
|