พิมพ์หน้านี้ - แอร์ขนาด 50000 บีทียู

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: nongsonook ที่ มิถุนายน 12, 2008, 08:15:52 am



หัวข้อ: แอร์ขนาด 50000 บีทียู
เริ่มหัวข้อโดย: nongsonook ที่ มิถุนายน 12, 2008, 08:15:52 am
คือพบปัญหากับแอร์ขนาด 50000 บีทียูแบบตั้งพื้นและเป็นแบบ ฉีดน้ายานอก  คือเมื่อใช้ไป จะพบว่ามีน้ำแข็งเกิดขึ้นด้าน คลอย์เย็น ก็นึกว่าฟิวเตอร์หรือระบบ ตันได้ทำการล้าง และตรวจน้ำยา ก็ทำให้ทราบว่าน้ำยา มีน้อยแค่ 30 ได้ทำการเติมน้ายา จนถึง 70 ใช้งานได้ปกติ ใช้ได้ 1 วัน พบว่าเกิดน้ำแข็งขึ้นที่เดิม จึงคิดว่าระบบมันซึมออก จึงทำการแวปดูระบบทิ้งไว้ 1 คืนครับแต่ไม่พบว่ามันรั่ว นะครับเข็มค้างปกติ  จึง อยากทราบว่าปัญหานี้ มันน่าจะเกิดจากตัวคอมหรือเปล่า หรือแค่ระบบมันยังรั่วอยู่ ประสบการณ์น้อย จึงต้องขอถามพวกพี่ๆครับ >:( >:( shocked2


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาด 50000 บีทียู
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 12, 2008, 08:40:34 am
จึงทำการแวปดูระบบทิ้งไว้ 1 คืนครับแต่ไม่พบว่ามันรั่ว

อัดก๊าซไนโตร 120 psi เช็ครอยรั่วด้วยฟองสบู่ หรือถ้าหายากจะมีน้ำมันสีแดงผสมน้ำมันคอมพ์ทดสอบ จะเห็นสีแดงเยิ้มตรงรอยรั่ว เช็คได้ง่ายขึ้นครับ  :P


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาด 50000 บีทียู
เริ่มหัวข้อโดย: TW99 ที่ มิถุนายน 12, 2008, 11:28:14 am
ตรวจเช็ค senser ตรวจจับการเกิดน้ำแข็งด้วยครับ เป็นท่อนเหล็กกลมๆ จะเสียบที่ท่อทองแดงแถวด้านขวาบน ปกติจะมีความต้านทานประมาณ 10 K เปิดแป๊ปเดียวเป็นน้ำแข็งหรือว่าเปิดนานครับ แล้วคอมทำงานตลอดเวลาหรือเปล่า olleyes2


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาด 50000 บีทียู
เริ่มหัวข้อโดย: nongsonook ที่ มิถุนายน 12, 2008, 12:28:35 pm
เปิดแป๊ปเดียวครับ เป็นน้ำแข็งเลยครับ ส่วนคอมก็จะเดินตลอดครับ เป็นแบบ 3 เฟสครับ  >:( >:( shocked2


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาด 50000 บีทียู
เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ มิถุนายน 12, 2008, 06:31:10 pm
ปิดเครื่องวัดน้ำยาได้กี่ psi และเปิดเครื่องวัดได้กี่ psi ครับ  เสียบเกจไว้ลองเปิดเครื่องเข็มเกจด้าน LO ต้องตีกลับทวนเข็มานฬิกา มาที่ประมาณ10-30psi แล้วค่อยๆขึ้นตามเข็มนาฬิกาไป70-80psi ถ้าระบบตันเข็มจะไม่ค่อยลงและไม่ค่อยขึ้น ถ้ากลับก็กลับช้ามากที่เข็มจะสั่นไม่นิ่ง  กระแสแอมร์ก็ไม่นิ่งตัน  ถ้าก็อัดไนโตรเจน เปลี่ยนดรายเออร์ใหม่ ถ้าระบบรั่วคงรั่วเยอะ เพราะอัดไป70 psi วันเดียวเหลือแค่ 30 psi         อาการน้ำแข็งจับคอยล์     น้ำยาในระบบน้อยไป     ต้องจับกระแส ด้วย         แค็ปทิ้วตันหรือระบบตัน


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาด 50000 บีทียู
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 15, 2008, 10:30:10 am
เครี่องใช้ เอกซ์แปนชั่นวาล์ว หรือแคปทิ้ว อาการนี้น่าจะExpansion valve เสีย คือหรี่เร็วเกินไป(ถ้าใช้แค็ปทิ้วก็ ฉีดไม่ทุกเส้น


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาด 50000 บีทียู
เริ่มหัวข้อโดย: nongsonook ที่ มิถุนายน 16, 2008, 11:45:39 am
เดี๋ยวผมไปลองดูก่อนนะครับ ได้ผลอย่างไร จะรายงานให้ทราบครับ แต่อาจช้าหน่อยนะครับ ช่วงนี้งานเข้าครับ thank2 thank2 olleyes2


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาด 50000 บีทียู
เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ มิถุนายน 18, 2008, 06:01:40 pm
 olleyes2 อิจฉาคนมีงานทำ undecided2 


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาด 50000 บีทียู
เริ่มหัวข้อโดย: nongsonook ที่ มิถุนายน 24, 2008, 11:49:17 am
กลับมาแล้วครับ หลังจากหายไปนาน ครับ หลังจาก ที่ตรวจรั่ว แล้วยังไม่เจอ ก็ต้องล้างบางและ ล้างระบบกันบ้าง โดย เปลี่ยน แอร์ดายเออร์ เปลี่ยนหัวฉีด เปลี่ยนคอม ล้างน้ำยา เอฟ 11 ใช้ใไป 4 ขวด เอาเข้าไป ยกไปตั้ง เปิดใช้ มา 1อาทิตย์ ยังปกติครับ  olleyes2 olleyes2  ขอบคุณทุกคำตอบครับ รักพีๆ ทุกท่าน thank2 thank2


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาด 50000 บีทียู
เริ่มหัวข้อโดย: boom ที่ มิถุนายน 24, 2008, 10:21:34 pm
อัดไป70 psi วันเดียวเหลือแค่ 30 psi 

สรุปว่ามันเป็นอะไรครับ >:(