หัวข้อ: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ มิถุนายน 07, 2008, 01:08:32 pm คอมตู้เย็นเติมน้ำยานิดเดียวโหลดไม่สูงและไม่เย็น พอเติมเพิ่มขึ้นกระแสจะสูงตอนเริ่ม start กระแสจะสูงไม่ยอมลงจนตัด แต่ถ้าเติมน้ำยาตอนคอมเดินแล้วได้มากกว่าโหลดก็ไม่สูงมาก แต่เดินทิ้งไว้ก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ ดูที่คอมเหมือนเคยผ่ามาแล้ว อาการนี้คอมเสียแล้วใช่ไหมครับ หรือจะลองผ่าซ่อมดู :D
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 07, 2008, 01:12:01 pm ถอดท่อดูด+อัดออก ต่อก้านศรด้านอัด ต่อเมนนิโฟล์ด้านไฮท์ (สีแดง) เดินเครื่อง เช็คแรงอัดไม่ควรต่ำกว่า 150 psi ที่กระแสไม่เกิน 1 A. ถือว่าปกติครับ (ตู้ประตูเดียว) :-X
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ มิถุนายน 09, 2008, 10:19:03 pm ถ้าแรงอัดดี ก็เซ็คระบบด้วยนะว่าตันไหม อัดไนโตรหรือR11-R22ก็ได้ ล้างให้ระบบสะอาดเปลี่ยนดรายเออร์ ..................จากช่างมือใหม่ครั :Dบ
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ มิถุนายน 17, 2008, 06:06:32 pm ถอดท่อดูด+อัดออก ต่อก้านศรด้านอัด ต่อเมนนิโฟล์ด้านไฮท์ (สีแดง) เดินเครื่อง เช็คแรงอัดไม่ควรต่ำกว่า 150 psi ที่กระแสไม่เกิน 1 A. ถือว่าปกติครับ (ตู้ประตูเดียว) วัดได้ 200 psi ที่กระแส 0.45 A กระแสที่ข้างคอม 0.54 A แบบนี้ถือว่าคอมยังใช้ได้ไหมครับแต่ทำไมตอนมีน้ำยาถึงโหลดสูงล่ะครับ :Dหัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 18, 2008, 04:47:05 pm น่าจะเป็นได้คือ ๑ รีเลย์เสีย สตาร์ทค้าง ๒ เติมน้ำยามากเกินไป กระแสขึ้นมากเพราะสตาร์ทไม่ออก ๓ระบบตันน้ำยากลูกสูบสดาร์ทไม่ออก ถ้าเคยซ่อมมาแล้วคอมพ์สกปรก(เทน้ำมันทิ้งดูว่ามีอะไรในน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันใหม่ )ควรใส่น้ำมันตามสเปกซ์
สูบร หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ มิถุนายน 18, 2008, 05:56:45 pm ลองRUN com.เปล่าดูหรือยัง แรงอัดไม่ควรต่ำกว่า 150 psi ที่กระแสไม่เกิน 1 A. ยังไงก็ไปที่หัวข้อ แนวทางการซ่อมตู้เย็น ของดีๆทั้งนั้น ของช่างเล็กๆ[LSV] ลองดูนะ
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ มิถุนายน 18, 2008, 10:49:57 pm ลองRUN com.เปล่าดูหรือยัง แรงอัดไม่ควรต่ำกว่า 150 psi ที่กระแสไม่เกิน 1 A. ยังไงก็ไปที่หัวข้อ แนวทางการซ่อมตู้เย็น ของดีๆทั้งนั้น ของช่างเล็กๆ[LSV] ลองดูนะ ลองแล้วครับวัดได้ 200 psi ไม่ตัด ตอนนี้ยังหลือที่ไม่ได้เช็คคือว่าจะตันไหม หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 18, 2008, 11:30:46 pm ตันครับ smiley4
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ มิถุนายน 21, 2008, 12:02:35 pm ใช้ R22 ไล่ระบบทั้งหมดพร้อมทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ เติมน้ำยาเสียบไฟเติมน้ำยาเข้าไป 35 psi วัดกระแสได้ประมาณ 0.42 A คอมร้อนมาก เปิดดูในตู้เย็นเริ่มมีไอน้ำแข็งเกาะได้สักพักน้ำแข็งละลาย แค่คอมยังเดินปรกติกระแสไม่สูง ไม่ค่อยเย็น ลองถอดปลั๊กทิ้งไว้สักพักเสียบใหม่คราวนี้กระแสขึ้นสูงประมาณ 3 A แล้วโอเวอร์โหลดก็ตัด ต้องปล่อยน้ำยาออกถึงจะสตาร์ทได้อีกครั้ง วัดน้ายาได้ 15 psi เดินทิ้งไว้ตั้งนานก็ไม่เย็น(เย็นนิดเดียว) จะเป็นเพราะไม่ได้เปลี่ยนดรายเออร์ไหม(หาซื้อแถวบ้านไม่ได้)แต่ลองไล่่ด้วย R22ก็มีลมออกคิดว่าไม่น่าตันแล้ว หรือจะกลับมาตันอีก ถ้าเกิดจากการคันแล้วสตาร์ทไม่ออกแต่ทำไมตอนถอดคอมออกมาแล้วปิดทางด้านออกของคอมจนความดันขึ้นถึง 200 psi แล้วทำไมคอมยังไม่ตัด
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 21, 2008, 12:04:16 pm เปลี่ยนไดร์เออร์ +แวคคั่มก่อนสิครับ smiley4
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ มิถุนายน 23, 2008, 12:52:12 am F-11 อัดล้างคอยล์ร้อนหรื่อยัง เปลี่ยน ดรายเออร์ จะให้ดีเปลี่ยนแค็ปทิ้วด้วยก็ได้ แว็คคั่มให้นานสักนิด เติมน้ำยาไม่ต้องคว่ำถังให้เติมแต่แก็ส ไม่ต้องเติมของเหลว ค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆ จับดูดรายเออร์เริ่มอุ่นๆหรือยัง ดูปลายท่อแค็ปทั้วเริ่มเย็นหรือไม่ ท่อกลับด้วย เติมให้ได้ตามที่กำหนดกระแสหรือไม่ก็น้อยกว่าเดิมนิดหนึ่ง จำไว้ด้วยได้กี่แอมร์ แล้วปิดเกจ ปล่อยให้เครื่องทำงานสักพักใหญ่ๆ แล้วดูว่ากระแสcom ลดลงไหม น้ำยาลดลงไหม ถ้าลดลงก็เร่มเข้าที่แล้ว จับดูดรายเออร์อีกทีร้อนไหม ปลายแค็ปทั้วเย็นไหม ท่อกลับมีไอเย็นไหม ถ้าได้ตามนี้ก็เติมเพิ่มให้ได้ตามกระแสพิกัด (พอแล้วล่ะพิมพ์ไม่เก่งนี่ก็พิมพ์เกือบชั่วโมง) ถ้าจะฝึกวิชาก็ลองดูแต่ถ้ากลัวเสียเวลาก็ต้องเปลี่ยนcomไปเลย...จบ
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ มิถุนายน 24, 2008, 10:19:22 am เปลี่ยนไดร์เออร์ +แวคคั่มก่อนสิครับ smiley4 ทำแล้วครับ ยังเหมือนเดิม สงสัยต้องเปลี่ยนคอมใหม่เลยดีกว่า ตัวเก่าว่าจะผ่าดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ :Dหัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ มิถุนายน 24, 2008, 10:24:59 am สงสัยอีกอย่างครับว่าเป็นไปได้ไหมที่รีเลย์จะค้างน่ะครับ เพราะลองเดินตัวเปล่ากระแสก็ยังไม่ต่ำ(0.4 A) แล้วคอมก็ค่อนข้างร้อนด้วย
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ มิถุนายน 24, 2008, 04:21:22 pm comถ้ามันฮีตบ่อยๆใช้ได้ไม่นานเดี่ยวก็มีปัญหาอีก ให้ดีเปลี่ยนไหม่ไปเลยจบ รีเลย์ไม่น่าจะเสียนะ ถ้าเสียหรือค้างแค็ปจะร้อนหรือรั่วหรือเสีย ถ้าจะเปลี่ยนรีเลย์ดูก็ไม่เสียหาย แต่ต้องเปลี่ยนโอเวอร์โหลดด้วยนะ ก็ลองดูถ้าอยากรู้
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ กรกฎาคม 01, 2008, 09:51:22 pm ผมผ่าคอมดูครับ พบว่าด้านในมีคราบสกปรกมากๆ
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ กรกฎาคม 05, 2008, 11:06:43 pm เยี่ยมเลยครับ ผมยังไมเคยผ่าดูเลย ว่าจะผ่าแต่ไม่มีเวลา ผ่าศึกษาดูมีความรู้มากมาย :D ;)
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ กรกฎาคม 07, 2008, 12:02:10 pm ผ่าเสร็จผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเช็คอย่างไร หุ หุ หุ... :P :P
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กรกฎาคม 08, 2008, 11:10:56 pm ดูตามภาพที่เห็น ลิ้นสกปรกมาก ฝาสูบเป็นหน้าข้าวตัง และคอมสกปรกมาก
ไปบ้านเก่าแล้ว ถ้าต้องการผ่าเพื่อการศึกษา ขอแนะนำว่าใช้หินเจียออกเกือบๆหมดจะเห็น รอยตะเข็บ แล้วค่อยๆเคาะออก ทำในที่ไม่มีฝุ่น เผื่อใช้ได้อีก ห้ามใช้ไฟตัดเด็ดขาด ใช้ไฟตัดเท่ากับตัดตัวเอง ! หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: sam.2520 ที่ มิถุนายน 06, 2009, 07:36:33 pm ผมอยากทราบวิธีดูคอมเพรสเซอร์ว่าขนาดเท่าไหร่ เช่น 1/8-1/6-1/4
เวลาไปซื้ออะหลั่ยร้านชอบถาม หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโอเวอร์โหลดตอนออกตัว เริ่มหัวข้อโดย: thanit_dsd ที่ มิถุนายน 08, 2009, 12:27:11 pm มารับความรู้ครับ THANK!!
|