หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือ แอร์ Engineer 13000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: narn ที่ พฤษภาคม 17, 2008, 08:51:28 pm แอร์ ยี่ห้อ Engineer 13000 BTU เขาให้ผมมาทั้งชุด แต่อยากทราบ ว่า ก่อนจะเข้าคอมเพรสเซอร์ ตรงขั้วต่อ ที่มีอยู่ 3 ขั้ว มันต่ออุปกรณ์ไดก่อน มันไหม้ไปหมดแล้วทั้งโอเวอร์โหลด และ สวิตความร้อน ผมต่อไฟเข้าคอม. ไม่ถูก ท่านไดทรามช่วยวาดวงจร ไฟเข้าให้หน่อยนะครับ ว่า 3 ขาต่อ หรือวัดยังไง :D หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือ แอร์ Engineer 13000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: boom ที่ พฤษภาคม 17, 2008, 09:44:17 pm 3 ขา ที่ท่านว่าคือ ขา S,C,R ประกอบด้วยขดสตาร์ต ขดรัน ต่อเข้าด้วยกัน ที่จุด C
การวัดนะครับ 1.ถ้าวัดขั้วคู่ใดคู่หนึ่ง เกิดมีค่าความต้านทานสูงมาก ขั้วนั้นคือ S,R 2.ถ้าวัดขั้วคู่ใดคู่หนึ่ง เกิดมีค่าความต้านทานปานกลาง ขั้วนั้นคือ S,C 3.ถ้าวัดขั้วคู่ใดคู่หนึ่ง เกิดมีค่าความต้านทานน้อยสุด ขั้วนั้นคือ R,C :P หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือ แอร์ Engineer 13000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: narn ที่ พฤษภาคม 18, 2008, 03:04:09 pm ผมจะลองดูครับ :D
|