คอมเพรสเซอร์แอร์ ไฟรั่ว  ต้องทำยังไงค่ะ


หัวข้อ: Re: ไฟรั่วที่คอมเพรสเซอร์แอร์
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์) ที่ เมษายน 24, 2008, 02:18:42 pm
ถอดขั้วสายเสียบที่หัวคอมเพรสเซอร์ออกให้หมดก่อนครับ  แล้ววัดที่ขั้วคอมมอนของคอมเพรสเซอร์เทียบกับเปลือกคอมเพรสเซอร์ เข็มมิเตอร์ต้องไม่กระดิก(ตั้งมิเตอร์ x1k ก็ได้ครับ)
ถ้าเข็มมิเตอร์กระดิกแสดงว่าขดลวดในคอมพ์รั่วแล้วครับ ควรพันใหม่หรือเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่

ถ้าเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกแสดงว่าคอมเพรสเซอร์ดี ให้เช็ควงจรไฟฟ้าแทนครับ  :P


หัวข้อ: Re: ไฟรั่วที่คอมเพรสเซอร์แอร์
เริ่มหัวข้อโดย: hs5gui ที่ พฤษภาคม 12, 2008, 04:41:24 pm
ต้องถามก่อนว่า รู้ได้อย่างไรว่าไฟรั่ว ถ้าใช้แค่ไขควงเช็คไฟแตะแล้วมีไฟโชว์ที่หลอดนีออนแล้วบอกว่ารั่ว อย่างนี้ต่อสายดินก็หาย แต่ถ้าใช้หลังมือแตะแล้วสะดุ้งโหยงหรือจ่ายไฟแล้วเบรคเกอร์ทริปอย่างนั้นเค้าเรียกช็อตเซอร์กิตแล้วครับ ไม่ใช่ลีคเคอร์เรนท์ ทางแก้ก็เปลี่ยนใหม่อย่างเดียวพันใหม่ไม่ค่อยคุ้มครับ อีกอย่างตัวคาปาซิเตอร์ที่ตัวถังแบบอลูมิเนียมกลมนี่ก็รั่วได้ เคยโดนแล้วครับเกือบตกบ้าน อ้อมิเตอร์เข็มธรรมดาหาไม่ค่อยเจอหรอกครับลองหาเครื่องMegger Ohm ทดสอบดูถ้าความต้านทานของมอเตอร์กับเปลือกนอกไม่ถึง 1MOhm ที่ 500 VDC. อย่าเสี่ยงใช้เลยครับ


หัวข้อ: Re: ไฟรั่วที่คอมเพรสเซอร์แอร์
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤษภาคม 12, 2008, 07:23:23 pm
.ใช้เมกเก่อร์เลยเหรอครับ น่าจะไม่ถึงเมก-โอมฮ์ซักตัว


หัวข้อ: Re: ไฟรั่วที่คอมเพรสเซอร์แอร์
เริ่มหัวข้อโดย: vittaya ที่ พฤษภาคม 13, 2008, 04:11:42 pm
รั่วไม่มากต่อสายดินตอกกราวลอต1.80เมตรเลยครับ