หัวข้อ: แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY ชุด FANCOIL เย็นไม่เต็ม COIL เริ่มหัวข้อโดย: Mr.krissadank ที่ เมษายน 23, 2008, 12:46:56 pm ลูกค้าถอดเก็บไว้ 5-6 เดือน ผมได้ทำการติดตั้งใหม่ เดินเครื่องเช็คกระแสได้ไม่เกิน FLAนำยา60PSIเปิดทิ้งไว้30-60นาที
ปรากฏว่า Coil เย็นไม่เต็มคอยล์( coil มี 4ขด เย็น 3 ขด ขดสุดท้ายไม่เย็น) แวคคั่มใหม่ก็เหมือนเดิมครับอากาศภายในห้องแทบจะไม่เย็นเลย ไดร์เออร์จะตันหรือเปล่า รบกวนช่วยวิเคราะหน่อยครับ หัวข้อ: Re: แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY ชุด FANCOIL เย็นไม่เต็ม COIL เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ เมษายน 23, 2008, 12:52:08 pm บางเครื่องต้องอัดถึง80-90psiก็มีครับ จึงจะเย็น ..สาเหตุเพราะช่างใช้แคปทิ้วขนาดโตไปหรือสั้นไป :P
...ถ้าไดร์เออร์ตัน แรงดันไฮท์จะสูงมากครับ ....ลองวัดแรงดันด้านไฮท์ได้กี่psiครับ :P หัวข้อ: Re: แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY ชุด FANCOIL เย็นไม่เต็ม COIL เริ่มหัวข้อโดย: Mr.krissadank ที่ เมษายน 23, 2008, 03:53:00 pm ขอบคุณครับ จะลอง Charge นำยาเพิ่ มได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
|