พิมพ์หน้านี้ - แอร์ที่บ้านไม่เย็นครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: surin13880 ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2007, 09:22:21 am



หัวข้อ: แอร์ที่บ้านไม่เย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: surin13880 ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2007, 09:22:21 am
ใช้มาประมาณ 1 ปีแล้วครับ เป็นของยี้ห้อ MITSU ครับ เปิดเครื่องทำงานปกติ พัดลมคอมหมุน พัดลมคอยเย็นหมุน แต่ไม่เย็น
(18000 BTU) มีวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นอย่างไรครับ :(


หัวข้อ: Re: แอร์ที่บ้านไม่เย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BenQ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2007, 09:32:35 am
ท่านได้ล้างทำความสะอาดบ้างหรือป่าวหล่ะครับ............................
พวกคอยล์เย็น และคอยล์ระบายความร้อนที่อยู่นอกอาคาร รวมถึงน้ำยารั่วหรือป่าวครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ที่บ้านไม่เย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: surin13880 ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2007, 09:59:46 am
มีวิธีการเช็คเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ที่บ้านไม่เย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: e21fnw-LSV team♥ ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2007, 10:09:59 am
ถ้าล้างแอร์ จนสะอาดแล้วนะ...

ตรวจวัดปริมาณน้ำยาทำความเย็นด้วย เกจแมนิโฟลด์

ตรวจวัดการกินกระแสคอมเพรสเซอร์ ด้วยแคลมบ์มิเตอร์

เป็นเบื้องต้น


หัวข้อ: Re: แอร์ที่บ้านไม่เย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jume ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2007, 10:17:39 am
วิธีเช็คเบี้องต้นก็แบบคุณ BenQ เขาบอกนั้นแหละครับดีที่สุด และจับที่ท่อน้ำยาที่คอยล์ร้อนทั้งสองท่อ ถ้าท่อด้าน Hi เย็นกว่าท่อด้านLO แสดงว่าปรกติอยู่ ถ้าด้าน Hi เป็นน้ำแข็งแสดงว่าน้ำยาขาด ต้องเต็มน้ำยาเพิ่มครับ
วิธีขั้นสูงขึ้น ให้ใช้เกจวัดความดัน ปริมาณน้ำยาภายในเครื่องว่ามีพอหรือไม่ ความดันอยู่ที่ประมาณ60-75 psi


หัวข้อ: Re: แอร์ที่บ้านไม่เย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: surin13880 ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2007, 11:37:29 am
ขอบคุณมากครับ :-[


หัวข้อ: Re: แอร์ที่บ้านไม่เย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: arunpocky ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2007, 11:13:36 am
ยาวครับ
1.คอยเย็นตันรึเปล่า  ถ้าไม่ตันลมจะพัดออกแรง(ตัวแอร์ในห้อง)
2.Compresser ทำงานรึเปล่า    (ตัวเครื่องด้านนอกห้อง)
3.พัดลมCompresser ทำงานมั้ย    Condensing ตัวรึเปล่า  (ตัวเครื่องด้านนอกห้อง)
4.ถ้าทุกอย่างทำงานปกติ   ก็เป็นเรื่องน้ำยาครับ   


หัวข้อ: Re: แอร์ที่บ้านไม่เย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prawit penboon ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2007, 03:22:49 pm
วิธีเช็คเบี้องต้นก็แบบคุณ BenQ เขาบอกนั้นแหละครับดีที่สุด และจับที่ท่อน้ำยาที่คอยล์ร้อนทั้งสองท่อ ถ้าท่อด้าน Hi เย็นกว่าท่อด้านLO แสดงว่าปรกติอยู่ ถ้าด้าน Hi เป็นน้ำแข็งแสดงว่าน้ำยาขาด ต้องเต็มน้ำยาเพิ่มครับ
วิธีขั้นสูงขึ้น ให้ใช้เกจวัดความดัน ปริมาณน้ำยาภายในเครื่องว่ามีพอหรือไม่ ความดันอยู่ที่ประมาณ60-75 psi
....ถ้า HI หมายถึง ทางอัด ละก็ปกติ มันจะความดันสูง และจะร้อน กว่า  ท่อทางกลับ(ท่อใหญ่) ปกติจะเย็นและมีละอองน้ำจับ


หัวข้อ: Re: แอร์ที่บ้านไม่เย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jume ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2007, 03:28:57 pm
....ถ้า HI หมายถึง ทางอัด ละก็ปกติ มันจะความดันสูง และจะร้อน กว่า  ท่อทางกลับ(ท่อใหญ่) ปกติจะเย็นและมีละอองน้ำจับ
ถ้าเป็นอย่างที่ว่าก็แสดงว่าเป็นแอร์รุ่นเก่า และอาการก็น่าจะปรกติ ผมว่าแอร์สกปรกมากกว่าครับ ต้องล้างแอร์ครับ และเช็คน้ำยาแอร์ด้วย


หัวข้อ: Re: แอร์ที่บ้านไม่เย็นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: yongyut ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2007, 03:46:11 pm
พัดลมข้างนอกและข้างในทำงานแสดงว่าน้ำยา R22 หมด ให้เช็ดการรั่วของท่อน้ำยาครับ