ลูกค้าแจ้งว่าแอร์มิสซู 9000 btu เปิดสักพักเบครเกอร์ทริป


เข้าไปเช็กอาการ

-onเบครเกอร์ แอร์ทำความเย็นปกติทุกอย่าง

-เช็ค sr=70  sc=40 cr=30 

-เช็คคาปาstart ตั้งRx 1k เข็มสวิงกึ่งกลางแล้ว ค่อยๆๆเลื่อนมาทางซ้าย จนสุด

-กระแส ตอนคอมเดินไป5นาที   4A  กระแสที่ข้างเครื่อง เขียนไว้ 5A

-พัดลมคอมหมุนแรงปกติ มีลมร้อนเป่าออกมา

-คอยล์ร้อนเดินเงียบ เหมือนแอร์ปกติทั่วไป

-แอร์ใช้งานมา 5 ปี ไม่เคยมีประวัติรั่ว หรือเติมน้ำยา (ถามเจ้าของบ้าน)

-แอร์พึ่งล้างมา ภายในสะอาดดีไม่มีฝุ่น

-คอลย์เย็นทำงานปกติ เลื่อน ปรับลดอุณหภูมิไม่มีปัญหาทำงานเงียบดี

-ตอนเเรกนึกว่าคอมล็อก

-  เปิดไป2ชั่วโมงภายในห้องเย็นฉ่ำดี ไม่มีวี่แววว่าเบครเกอร์จะทริปอีก

   คิดเงินลูกค้าแล้ว แล้ว วันนี้กลับไปแก้งานเดิม  อาการเดิม

   ที่่สำคัญที่สุดคือ ตอนผมอยู่ แอร์ไม่มีอาการผิดปกติใดๆเปิดเย็นฉ่ำดี(*เปิดลอง2ชั่วโมงแบบตั้งอุณภูมิ 16 Cเอาแบบไม่ให้

     คอยล์ร้อนตัด) ตอนผมกลับไป

   แอร์มีปัญหา ***ผมก็ไม่เห็นว่ามันทริปกับตา***แต่ว่าเจ้าของบ้านบอกว่า*เปิดสักพักมันทริป

    Sad คงจะเป็นพักใหญ่ กะมั้ง   ไปไม่เป็นเลยครับคราวนี้  ช่วยแนะนำหน่อยครับ


บันทึกการเข้า

tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 10:17:23 pm »

ลองตั้งไว้ที่ 25 องศา   จับคลิบแอมป์ไว้ตลอด   รอจนความเย็นได้ 25จนคอมหยุดเดิน
เปิดห้องให้อุณหภูมิ สูงขึ้น  แล้วรอดูจังหวะที่คอม เดินรอบ 2 ครับ   ถ้ากระแส สูงกว่าเดิมหรือถึงขั้น เบรกเกอร์ทริป  หรือป่าว
-ถ้ากระแสสูงขึ้น หรือถึงขั้นเบรกเกอร์ทริป   คอมเสียครับ  ไม่มีแรง  ต้องล้าง ระบบ ด้วย F11 ด้วย
-ถ้าคอมเดินได้ปกติ กระแส ไม่เกิน   ต้องเช็คจุดอื่นแล้วครับ  เช่น ไฟตก เบรกเกอร์เสียเอง ฯลฯ
บันทึกการเข้า
somkeat_sin
วีไอพี
member
***

คะแนน71
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 484


รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร


« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 09:45:51 am »

เคยเจอ เบรกเกอร์เสียครับ ที่ตัวเบรกเกอร์มีความร้อนสูงขึ้นก่วาปรกติ
บันทึกการเข้า

somkeat_sin
sptong
Full Member
member
**

คะแนน33
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 429

วันนี้ "ทำดีหรือยัง"


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 11:38:58 am »

ดันครับ เบรคเกอร์เสียเอง
ไม่งั้นก็เข้าสายหลวมร้อนจึงตัด(กี่แอม์ป) Kiss
บันทึกการเข้า

@_pct53
item
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน34
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 36


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 12:16:57 am »


-- ผมกำลังฝึกเป็นช่างแอร์ครับ ประสบการณ์ยังไม่เยอะ

   วันนี้โทรไป สอบถามอาการลูกค้า

   ลูกค้าบอกว่าแอร์เย็นดี ไม่มีปัญหา 

   *ขอบคุณ ท่าน  tu2522-LSVteam  -  somkeat_sin  -  sptong  ที่มาร่วมแชร์ Cool