ตู้แช่ แบบนอน เติมน้ำยาเซ็ค กระแส ปกติ แต่ไม่เย็น ช่วยด้วยครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:34:40 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้แช่ แบบนอน เติมน้ำยาเซ็ค กระแส ปกติ แต่ไม่เย็น ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 2242 ครั้ง)
shokonakisa
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 12


อีเมล์
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 01:27:05 pm »

ผมได้ทำการ ตรวจเช็ค ตู้แช่ แบบนอน พบว่าชุด fan coil มีน้ำแข็งเกาะ จึงได้ทำการ ตรวจหารอยรั่ว แว็คคั่ม ระบบใหม่ แต่ไม่ได้เปลี่ยน ไดเออร์ ปรากฏว่า อุณภูมิในตู้ไม่ได้ อยู่ที่ 6-7 องศา อยากได้อุณภูมิที่3-4 องศา
* พัดลม fan coil หมุนปกติ
* ล้างชุด fan coil แล้ว
ผู้รู้หรือ อาจาร์ยช่วย แนะนำทีครับ ขอบคุณครับ


บันทึกการเข้า

shokonakisa
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 12


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 01:30:50 pm »

กระแส อยู่ 1.8
น้ำยา 134a อยู่ที่ 24 psi
ตอนทำงาน fan coil ไม่เป็นน้ำแข็งเกาะ เย็นแต่ไม่ฉ่ำ (ไม่จี๊ด) try!!
บันทึกการเข้า
Johann
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 52


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 10:22:31 pm »

ไม่บอกขนาด btu มาด้วยแต่เท่าที่เห็น 24 psi สูงเกินไปครับสำหรับตู้แช่ วาร์วคอมทะลุหรือเปล่า
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!