compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:56:19 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน  (อ่าน 8977 ครั้ง)
speedthrash
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 12:16:20 pm »

ตอนทำงาน lo 60 psi,hi  90 psi เป็นแบบฉีดนอก กระแส 11 A ที่ nameplate 9.8A ทำงานได้ไม่ถึง 10 นาที จะร้อนมากๆ
จน over load tripped แล้วอีกนานเป็นชั่วโมงกว่าจะกลับมาทำงานอีกครั้ง และเหมือนเดิมอีก
ฟิลเตอร์สะอาด,คอล์ยร้อนล้างเรียบร้อย,พัดลมทำงาน, ท่ออัดมีความเย็นดี,ท่อกลับก็เย็นเล็กน้อย
รบกวนผู้มีความรู้ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ


บันทึกการเข้า

b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 01:03:29 pm »

ก่อนหน้านี้ทำอะไรไปบ้างนอกจากล้างทำความสอาด
-ถ้าไม่ได้เติมน้ำยาเพิ่ม
ลองเปลี่ยน Caprun และตรวจดูหน้าคอนแท็กให้สอาด ตรวจดูสายมีไหม้เกรียมหรือเปล่า
ที่แน่ๆคือโอเวอร์โหลด ตัดที่ Internal Protection ในคอมพ์ เกิดจากลวดร้อนเกินไป
-ถ้าแก้ไม่หายให้ลองลดน้ำยาเหลือ 50PSIแล้ววัดโหลดดู
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
speedthrash
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 01:57:07 pm »

ก่อนนี้คอมสตาร์ทไม่ออก ลองเปลี่ยนแคปใหม่ก็เหมือนเดิม 45ไมโครฟาราดผมเลยลองขนานแคปเป็น 90 ว่ามันจะออกไหม สตาร์ทออก แต่ร้อน เหมือนเดิมครับ เลยลองปล่อยน้ำยาทิ้ง แวคระบบใหม่เติมน้ำยาที่30 ปอนด์ แล้วท่ออัดมีน้ำแข็งาเกาะเล็กน้อย กระแส 7-8 A เลยต้องเติมน้ำยาเพิ่มขึ้น magnetic contactor ปรกติ ไฟที่เข้า ออก 220V สายไฟปรกติไม่มีไหม้ครับ
ลองลดน้ำยา ในห้องไม่เย็นเลย รบกวนอีกทีครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 06:48:00 pm »

ถอดแคปออกให้เหลือตัวเดียว เอาตัวที่ดีที่สุดไว้ อาการเหมือนขดs-r เทริน ถอดสายออกวัดลวด
S-R=
S-C=
R-C=
ถ้าสตาร์ทออกด้วยแคปตัวเดียวจะไม่ร้อน
S-Rเป็น2เท่าของS-C
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
speedthrash
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 11:40:14 am »

แดง-ขาว 2.3 โอห์ม
แดง-น้ำเงิน 4.2 โอห์ม
ขาว-น้ำเงิน 6.1 โอห์ม
ผมต่อแดง common,ขาว run,น้ำเงิน start+cap
วงจรไม่มี potential relay ครับ ลองทำตามที่แนะนำคือ ใส่แคปใหม่ตัวเดียว รันไม่ออกครับ มาตอนนี้นิ่งไป 2ตัวก็ไม่ออก และร้อนเหมือนเดิม พัดลมยังทำงานปรกติ สรุปว่าคอมเสียหรือเปล่าครับ
ถามเป็นความรู้หน่อยครับ เมื่อก่อน ผมเคยวัดแรงดันที่คล่อม แคป มีไฟ 400v   แต่ตัวนี้220 เท่านั้น มันไม่ชาร์จประจุหรือเปล่าครับ
บันทึกการเข้า
prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 06:16:39 pm »

ตัดคอมออกมาเดิมคอมเปล่า

เช็คแคปทิ้ว+สแตนเนอร์ตันมั้ย+เช็คท่อน้ำยาตันมั้ย


แต่ผมว่าคอมน่าจะน๊อค ลองเช็คแล้วบอกด้วยครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 09:05:17 pm »

ดูจากที่วัดมาเหมือนมีอะไรไม่ปกติ คุณควรจะถอดสายออกแล้วดูที่หลักสาย
เอาเป็นว่าให้คุณจัดสายใหม่ดังนี้ ตามรูปไม่ต้องสนใจโพเทนเชี่ยนรีเลย์ ให้สาย รัน-สตาร์ทเป็นไฟเดียวกัน
คือ R-S ไฟเหมือน ตามหลักแล้ว ขาวเป็น C แดงเป็น R น้ำเงินเป็น S คิดว่าสายผิดระหว่าง CกับR ดูดีๆอีกทีครับ
 THANK!!
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
upx
member
*

คะแนน5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 32


เว็บไซต์
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2010, 07:02:28 pm »

น้าครับทำไมด้าน Hi น้าแค่ 90 เอง แต่กระแสดันไปมากกว่า RLA ไม่แน่ใจนะครับตัน capillary tube หรือไม่ครับ Huh???
บันทึกการเข้า
nantawut
Full Member
member
**

คะแนน36
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 508


« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 10:44:14 pm »

น้าครับทำไมด้าน Hi น้าแค่ 90 เอง แต่กระแสดันไปมากกว่า RLA ไม่แน่ใจนะครับตัน capillary tube หรือไม่ครับ Huh???
  ที่ 90 เพราะเป็นแบบฉีดนอกครับ
บันทึกการเข้า
effect
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2


« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 09:51:49 pm »

เท่าที่อ่านมาทั้งหมด ผมว่า น้ำมันcomน้อยครับหรือไม่ก็ไม่มีน้ำมันcomเลย    ลองเทออกดูครับ
บันทึกการเข้า
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 06:49:44 pm »

อีกนานหลายชั่วโมงถึงจะต่อ ผมว่า คอมรอ อยู่ 2 อย่าง
1.อุณหภูมิของคอมเพรซเซอร์ เอง จากขดลวด เพราะอุณหภูมิมีผลต่อขดลวด การระบายความร้อนไม่ดีครับ
2.รอระบบน้ำยา ให้บาลานซ์ เพื่อคอมจะได้มีแรงฉุดช่วงแรกได้
บันทึกการเข้า
joe-nok
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 07:35:57 pm »

ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!