narincool
member
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 32
|
|
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2010, 04:12:35 pm » |
|
สอบถามเกี่ยวกับการทำ Bypass ระบบน้ำยา ตามรูปถูกต้องหรือเปล่าครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
upx
member
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 32
|
|
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2010, 10:36:03 pm » |
|
Bypass ทำไมเหรอครับท่านตาม diagram ที่ท่านเขียนมาหลังจากที่ valve bypass เปิดก็จะมีสารทำความเย็นสถานะ Gas อุณหภูมิสูง + สารทำความเย็นสถานะของเหลว เข้าไปที่ Expansion Valve เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่า Cooling Capacity ท่านจะ Drop ลงเท่านั้นเอง อาการเหมือน Coil ร้อนระบายไม่พอ หรือ พัดลม Condenser เสีย ที่ผมทำมาการ bypass หลักๆที่ผมใช้มี 2 กรณี 1.Hot Gas Bypass เอามาใช้ละลายน้ำแข็งสำหรับตู้บางตู้ตอน Defrost หรือใช้ ละลายน้ำแข็งให้หลุดจาก Evap Block สำหรับเครื่องทำน้ำแข็งหลอด 2.Balance Pressure Bypass ผมเอาไว้สำหรับระบบใหญ่ๆที่ใช้เวลา Balance Pressure นานๆแต่มีความจำเป็นที่จะต้อง Start - Stop ใน Cycles สั้นก็จะ Bypass จาก Discharge -- Suction เลย ท่านช่วยขยายความต่อให้ด้วยครับว่าจะ bypass เพื่อ ? ....
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
narincool
member
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 32
|
|
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 12:13:28 pm » |
|
ผมเข้าใจว่าส่วนที่ Bypass กลับมาเป็นของเหลวแรงดันสูง อุณหภูมิสูงหรือเปล่าครับ เพราะระบบทำความเย็นชุดนี้ใช้งานได้ประมาณ 3 เดือน คอมจะลิ้นรั่ว เปลี่ยนมาแล้ว 2 ครั้ง ลูกค้าเลยยกมาให้ผมซ่อม
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
patiwat_engi
member
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
|
|
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 05:27:31 pm » |
|
ทำไมผมมองไม่เห็นรูปครับท่านช่วยบอกหน่อยครับ ท่านใดทราบบ้างครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
narincool
member
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 32
|
|
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 05:39:55 pm » |
|
ผมเข้าใจว่าส่วนที่ Bypass กลับมาเป็นของเหลวแรงดันสูง อุณหภูมิสูงหรือเปล่าครับ เพราะระบบทำความเย็นชุดนี้ใช้งานได้ประมาณ 3 เดือน คอมจะลิ้นรั่ว เปลี่ยนมาแล้ว 2 ครั้ง ลูกค้าเลยยกมาให้ผมซ่อม
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
คะแนน 650
ออฟไลน์
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
|
|
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2010, 05:47:40 pm » |
|
เพิ่งจะมองเห็นรูปที่ทำบายพาสไว้ แบบนี้คอมพ์กี่ตัวก็พังหมด อยู่ได้ถึงสามเดือนเก่งมาก -ต้องย้ายท่อบายพาสไปไว้ที่ขาเข้าSuction ไม่ใช่ขาออก และต้องใส่ที่พักน้ำยา Accumulator เพื่อไม่ให้ของเหลวเข้าคอมพ์
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
"CHIAB" มนุษย์เราแต่ละคน ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน สมมุติเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเมีย เป็นสามี เป็นลูก อยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง ก็แยกย้ายด้วยการ "ตายจาก" กันไปสู่ ณ ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน ไปไหน และคืนสู่ความเป็น "คนแปลกหน้า" ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!? ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
|
|
|
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
คะแนน 650
ออฟไลน์
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
|
|
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2010, 05:50:18 pm » |
|
ทำไมผมมองไม่เห็นรูปครับท่านช่วยบอกหน่อยครับ ท่านใดทราบบ้างครับ
ต้องใช้ไฟล์ pdf.ลองเปิดที่Adobe Reader ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
"CHIAB" มนุษย์เราแต่ละคน ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน สมมุติเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเมีย เป็นสามี เป็นลูก อยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง ก็แยกย้ายด้วยการ "ตายจาก" กันไปสู่ ณ ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน ไปไหน และคืนสู่ความเป็น "คนแปลกหน้า" ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!? ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
|
|
|
patiwat_engi
member
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
|
|
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 08:33:34 am » |
|
ผมก็คิดว่ารูปจะโชว์เหมือนกระทู้อื่นๆ แต่ดันไม่โชว์ต้องดาวโหลดครับโทษทีนะครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
patiwat_engi
member
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
|
|
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 09:09:15 am » |
|
งานนี้คอมเพรสเซอร์อายุการใช้งานอาจสั้นมาก เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิทางกลับสูงครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกันครับทำลักษณะเช่นนี้ครับ ทำอย่างคุณเฉียบพูดก็ถูกครับแต่ระวังลิ้นคอมจะพังเร็วครับหาก Accumulator มีขนาดเล็กไปไม่พอที่จะทำให้น้ำยาระเหยกลายเป็นไอทันครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
narincool
member
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 32
|
|
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 10:14:50 am » |
|
ต้องขอโทษพี่ๆด้วยครับผมลากเส้นผิด ถึงแม้จะ bypass เข้าทางด้านดูดผมเข้าใจว่ามันก็ยังเป็นของเหลวแรงดันสูงอยู่หรือเปล่าครับ (ผมพยายามจะแนบเป็นรูปต้องทำอย่างไรครับ)
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
narincool
member
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 32
|
|
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 10:16:03 am » |
|
ต้องขอโทษพี่ๆด้วยครับผมลากเส้นผิด ถึงแม้จะ bypass เข้าทางด้านดูดผมเข้าใจว่ามันก็ยังเป็นของเหลวแรงดันสูงอยู่หรือเปล่าครับ (ผมพยายามจะแนบเป็นรูปต้องทำอย่างไรครับ)
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
คะแนน 650
ออฟไลน์
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
|
|
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 10:50:01 am » |
|
เข้าใจถูกแล้วครับ ผมจึงบอกให้ใส่ Accumulator เพื่อให้ของเหลวกลายเป็นไอก่อนเข้าคอมพ์ แต่ไม่เข้าใจว่าทำเพื่ออะไร ไม่เห็นประโยชน์ที่ทำ ใช้เทอร์โมควบคุมอุณหภูมิทำน้ำเย็นแล้วส่งน้ำเย็น ไปใช้งานทำแบบเดียวกับ Chilled Water ของโรงแรมจะได้ผลดีและคอมพ์ไม่พัง ที่ทำอยู่ใช้ได้ ดีในกรณี คอมพ์1ตัวคอยล์เย็น2ตัว จะใช้ระบบบายพาสเพื่อให้น้ำยาไม่สูงเกินไปในขณะที่ใช้แฟนคอยล์ตัวเดียว
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
"CHIAB" มนุษย์เราแต่ละคน ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน สมมุติเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเมีย เป็นสามี เป็นลูก อยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง ก็แยกย้ายด้วยการ "ตายจาก" กันไปสู่ ณ ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน ไปไหน และคืนสู่ความเป็น "คนแปลกหน้า" ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!? ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
|
|
|
patiwat_engi
member
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
|
|
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 05:59:42 pm » |
|
ไม่ต้องใส่ By pass หรอกครับ ไม่เกิดประโยชน์ ควบคุมน้ำเย็นจะง่ายกว่าครับ เย็นก็ตัดคอม ร้อนก็ต่อคอม ง่ายกว่าครับ ส่วนเวลาสตาร์ทก่อนเริ่มเดินก็ทำการหน่วงเวลาให้ Solenoid Coil เปิดก่อนสัก 2 นาที่เพื่อ balance gas แล้วค่อยสั่งคอมเดิน จะ่ง่ายกว่าครับ ผมลองเขียนจากวงจรที่เบื้องต้นของคุณ จขกท.แล้วลองแก้ไขให้ดูครับ ไฟล์ที่ 1 ผมไม่แนะนำครับ ไฟล์ีที่ 2 ผมก็ไม่แนะนำครับเนื่องจากสถานะของเหลวแรงดันสูงที่มาตกค้างอยู่ที่ Accumulator จะทำให้ Accumulatorเปรียบเสมือน Receiver ของเหลวจะกลับไปยังคอมแล้วจะทำให้ลิ้นแตกได้ครับ ผมแนะนำไฟล์ที่ 3 ครับ หากอุณหภูมิได้แล้วทำการปิด Solenoid Valve แล้วก็ตัดคอม เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ เป็นการยืดอายุการใช้งานของคอม และ ประหยัดไฟฟ้าครับ ความเห็นส่วนตัวครับผม http://www.tempf.com/getfile.php?id=376127&key=4b72906e0f79dhttp://www.tempf.com/getfile.php?id=376133&key=4b7290c6809c2http://www.tempf.com/getfile.php?id=376135&key=4b729102ee846
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
patiwat_engi
member
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
|
|
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 06:30:22 pm » |
|
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
patiwat_engi
member
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
|
|
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 06:31:27 pm » |
|
วางยังไงก็ไม่ขึ้นสงสัยไม่ชำนาญแล้วเราต้องให้ผู้ชำนาญแนะนำแล้วล่ะครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
narincool
member
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 32
|
|
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 04:43:55 pm » |
|
ขอบคุณครับทุกข้อคำตอบ เหตุผลที่ผมไม่สั่งให้คอมหยุดทำงานเนื่องจาก ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ได้ที่ 19 องศา และไม่เกิน 21 องศา ครับ เลยต้องมี Heater ควบคุมด้วย ผมลองให้คอมหยุดทำงาน อุณหภูมิจะแกว่งมาก 3 องศา
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
dasit
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 27
|
|
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 06:29:30 am » |
|
พี่จะเอาไปทำระบบควบคุมอุณหภูมิของตู้ปลาหรือเปล่าครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
narincool
member
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 32
|
|
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 01:36:11 pm » |
|
เป็นอุปกรณ์ของแล็ปนะครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
patiwat_engi
member
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
|
|
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 01:38:21 pm » |
|
ใช้ในที่ไหนก็ไม่ต่างกันครับอยู่ที่เราตั้งอุณหภูมิ Thermostat ครับ ว่าให้ Cut in and Cut out ที่เท่าไหร่ผมว่าแม่นยำกว่าการบายพาสอีกนะครับ แต่ก็ลองดูได้ครับ บายพาสก็ไม่จ่ายให้คอยเย็น ไหนจะฮีทเตอร์อีกครับ อุณภูมิแกว่งมากกว่าแน่นอนครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
lexsa
member
คะแนน 15
ออฟไลน์
กระทู้: 161
เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง
|
|
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2010, 11:25:31 pm » |
|
ใช้เทอร์โมแบบปรับตั้งค่าสิ จะให้คอมพ์ตัดที่กี่องศา หรือต่อที่กี่องศา ก็ปรับเอา
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ จากช่างมือใหม่
|
|
|
|