การต่อระบบโซลาเซล ว่าถูกต้องไหมครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:47:59 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การต่อระบบโซลาเซล ว่าถูกต้องไหมครับ  (อ่าน 7555 ครั้ง)
thaigagas
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 22


อีเมล์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 03:49:59 pm »

ผมต่อวงจรโซลาเซลตามรูปครับ ผลคือตู้ที่จ่ายไฟ 150w มันร้อนเกินไปครับ ถ้าผมเอาเครื่อง 2000 ออก เครื่อง 150 w ก็จะปกติครับ ไม่ทราบว่า ผิดพลาดตรงไหนครับ ตอนนี้ผมแก้โดยการไม่ให้ใช้ไฟ 220 V จาก ตู้ 150 w ครับ ให้มาใช้ ที่ 2000 w อย่างเดียวครับ


บันทึกการเข้า

dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน71
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 506

ใจเขามาใส่ใจเรา เรียนรู้ด้วยตัวเอง


เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 04:17:26 pm »

มาดูด้วยคนครับ รอท่านอื่นครับ Cheesy
บันทึกการเข้า

www.kwachapenchang. com    https://www.facebook.com/sathit.dokmadue 

นายสถิต  ดอกมะเดื่อ 164 ม.8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110  บัญชี ร้านสถิตอิเล็กทรอนิกส์ 312-0-17184-0 ออมทรัพย์ กรุงไทย สาขากันทรลักษ์
0827548204 ดีแทค LINE 0827548204 สถิตอิเล็กทรอนิกส์
taoybb
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 07:21:28 pm »

ไฟไม่พอมั้งครับ
บันทึกการเข้า
thaigagas
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 22


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 08:41:06 am »

ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ว่าโหลดที่ผมต่อไม่ถึง 2000 w นะครับ ไม่น่าเกิน 1000w ครับ
บันทึกการเข้า
sangkhawong
วีไอพี
member
***

คะแนน57
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 468

jupiter_toe@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 09:01:16 am »

เท่าที่เข้าใจนะครับ ไม่ควรที่จะต่ออินเวอร์เตอร์ 2 ตัว บนแหล่งจ่ายเดียวกันครับ เวลาอินเวอร์เตอร์ทำงานมันจะเกิดริปเปิ้ลและน้อยส์ที่ด้านแหล่งจ่าย เมื่อคุณต่ออินเวอร์เตอร์อีกตัวเข้าไปก็จะไปกวนการทำงานกัน เกิดการทำงานที่ผิดปกติขึ้นมาครับ อีกอย่างอินเวอร์เตอร์แบบ square wave จะสร้างสัญญาณรบกวนขึ้นอย่างมากกว่า sinewave หรือแบบหม้อแปลง  ping!
บันทึกการเข้า

ถึงเมาเหล้า เช้าสายก็หายไป...แต่เมาใจเป็นประจำ ทุกค่ำคืน
thaigagas
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 22


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 11:22:48 am »

ถ้างั้นผมปิดตัวที่จ่ายไฟ 220v 150 w แล้วมาใช้ตัว 220 v 2000 w อย่างเดียวก้น่าจะจบแล้ว นะครับ ถามอีกนิดครับ ตัว inverter 2000 w เนี่ยต่อตามวงจร มันจะไปดึง ไฟจากแผงโซลาเซลมาด้วยไหมครับ หรือว่า มันจะดึงจากแบตตารี่เท่านั้น กลัวแผงโซลาเซลเจ๊งครับ
บันทึกการเข้า
taoybb
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 01:16:51 pm »

ถ้าแบตจ่ายไหวก็ไม่เป็นไรครับ แบตกี่แอมป์ละครับ อิเวอรเตอร้ 2000w แบตควร 200 แอมอย่างต่ำสุดๆ 
บันทึกการเข้า
thaigagas
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 22


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 02:38:48 pm »

120 ah 2 ลูกแล้วครับ
บันทึกการเข้า
taoybb
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 08:42:36 pm »

ตามคุณ sangkhawong  เลยครับ ครับอีกตัวไปกดการทำงานของอีกตัว
บันทึกการเข้า
thaigagas
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 22


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 08:40:55 am »

แบตตารี่ 120 ah สามารถเก็บไฟได้ 1440 w ใช่ไหมครับ ผมคิดมาจากสูตร w=IE ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ ถ้าใช่ ตอนนี้ผมมีแบต 2 ลูก จะสามารถเก็บไฟได้ 2880 w
บันทึกการเข้า
EK_GIG@BIKE
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 04:17:40 pm »

ตอบ  thaigagas
แบตเตอร๊่ บอกหน่วยเป็น แอมป์ ต่อ ชั่วโมง ฉะนั้น
 120 Ah หมายถึง จะจ่ายกระแส 120 Amp. ได้ 1 ชั่วโมงต่อเนื่อง  และถ้าหาก โหลดกินกระแส 60 Amp. จะจ่ายกระแสได้ 2 ชั่วโมงครับ
 หากโหลดกินกระแส 240 Amp. จ่ายได้ที่ ครึ่ง ชั่วโมง ( 30 นาที ) แบตเตอร๊่ มันจ่ายกระแสแบบอนันต์ ครับ
บันทึกการเข้า