เกจวัดน้ำยา R410
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:27:05 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เกจวัดน้ำยา R410  (อ่าน 8435 ครั้ง)
koh-kae
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 46


สาไหร สาไหร มั้งตะนุ้ย


อีเมล์
« เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 09:36:27 am »

ผมต้องการวัดแรงดันของน้ำยา R410 แต่ Connector ใช้กันไม่ได้ มันมีขนาดใหญ่กว่า อยากทราบว่าเราใช้เกจวัดน้ำยา R22 แล้วหา Adapter มาต่อตรง service valve วัดแรงดันน้ำยาในระบบ R410 ได้รึเปล่ครับ

รึต้องใช้เกจวัดแรงดันโดยเฉพาะของ R410 ต่างหาก 


บันทึกการเข้า

santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 05:13:36 pm »

ไม่ควรทำครับ สารทำความเย็น R-410 มีแรงดันสูงกว่า R-22 1.5 เท่า Smiley
บันทึกการเข้า
koh-kae
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 46


สาไหร สาไหร มั้งตะนุ้ย


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 11:31:15 pm »

ครับ  ขอบคุณครับ

ช่วยแนะนำเกจวัดน้ำยา R410 ด้วยครับ  รุ่นไน ยี่ห้อไหนน่าใช้
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 11:12:30 am »

R410A REFRIGERANT

FYI Document #246
More and more residential, light commercial air conditioning and other process chilling equipment is being built using HFC-410A instead of HCFC-22.

Click here for

HFC-410A refrigerant is produced by several manufacturers under different brand names. All brands carry the ASHRAE number R-410A.

R-410A is the leading candidate for replacing R-22 in large commercial and industrial chillers.

R-410A is currently the leading non-ozone depleting replacement for HCFC-22 in unitized air conditioning systems for residential and light commercial units. These units are refrigerant-in-tube design, meaning these units contain no vessels such as liquid receivers, condenser barrels or chiller barrels. These components typically have test pressure ratings of 350 to 400 PSI.

R-410A has a significantly higher vapor pressure than R-22. The condensing pressure of R-410A at standard conditions is 336 PSI. This is slightly higher than our current high-pressure safety shut-off setting. An equivalent high pressure cut off for R-410A would be 553 PSI. This pressure far exceeds the pressure ratings of the components previously referenced.

Contractors and technicians need to know that R-410A can only be used in equipment designed for R-410A. It cannot be used to retrofit existing R-22 equipment due to significantly high operating pressures. Furthermore, special service equipment is required, such as a high pressure manifold gauge set, a high-pressure recovery unit, and high pressure recovery tanks.
ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ แรงดันน้ำยา มาตรฐานอยู่ที่ 336พีเอสไอ
http://www.advantageengineering.com/fyi/246/advantageFYI246.php
ส่วน เบอร์22 มาตรฐาน
http://www.engineeringtoolbox.com/r22-properties-d_365.html#Refrigerant%2022%20Properties%20in%20Metric%20Units
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
songkram
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 43


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:50:01 am »

ต้องการวัดแรงดัน เพื่ออะไรหรือครับ ก็ใช้แคลป์จับกระแสเอาก็ได้นะครับ   ถ้าคิดว่ามันไม่รั่วก็ปล่อยระบบน้ำยาไว้อย่างนั้นแหละครับพลาดพลั้งน้ำยาออกจากระบบไปเยอะเนี่ยต้องถึงกับ แวค เติมน้ำยาใหม่กันทั้งระบบเลยนะครับ
บันทึกการเข้า
prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 02:51:31 pm »

ถามต่อดีกว่าเพื่อมีข้อมูลเพิ่ม

สมมุติว่าระบบรั่วเลยเปลียน

น้ำยาR410ใช้R22แทนได้มั้ยครับ

ส่งผลกระทบกับคอมเพรสเซอร์มั้ยครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 06:30:07 pm »

สามารถใช้ได้แต่ขั้นตอนเยอะมาก เช่นต้องเปลี่ยนน้ำมัน ต้องเทสแรงดันตามข้อกำหนด และต้องเข้าใจว่า
ความแตกต่างจะตามมา เช่นอุณหภูมิ แรงดันตก แรงขยายไม่เท่ากัน ต้องเปลี่ยนแคปทิ้วสหรือเอ็กซแปนชั่นวาล์ว
ตามนี้ครับ
http://www.tecumsehcoolproducts.com/inside/File_attachments/Service%20Guidelines%20HCFC%20R22%20to%20HFC%20Blends-RD-0003-E.pdf
Refrigerant R22 is widely used for residential and commercial air conditioning, as well as commercial refrigeration
applications. Tecumseh has supplied reciprocating and rotary compressors, along with condensing units with
reciprocating and rotary compressors, for the above mentioned applications.
Driven by the 1992 amendment to the Montreal Protocol that calls for the phase-out of HCFCs, refrigerant
manufacturers developed HFC alternatives. Original Equipment Manufacturers selected R404A/R507, R407C and
R410A to replace R22. They found that system changes were necessary for this conversion and made appropriate
design changes to meet application requirements and regulatory demands.
In order to support the service and maintenance of equipment, refrigerant manufacturers introduced HFC blends as
a replacement for R22. HFC blends can vary in performance when compared to R22. Regardless, system
adjustments must be made to insure that performance differences (between R22 and HFC blends) are minimized.
Suggested system adjustments are highlighted in this document.
Tecumseh Products Company does not endorse any particular retrofit refrigerant. Given that an independent
decision has been reached to use R417A or R422 blends, the following guidelines are provided to assist in better
applying Tecumseh compressors. The application should be reviewed carefully prior to making decisions regarding
retrofit or replacement refrigerants as oftentimes there can be capacity and efficiency losses.
Consult Tecumseh’s Refrigerant Matrix for additional HFC blends. The matrix may be viewed on line under the
Technical Resource Center section of Tecumseh’s North American Compressor Group web site at
http://202.56.127.90/nacg/. Considerations should be given to oil compatibility, refrigerant temperature glide, heat
exchanger compatibility, operating pressure differences, system performance and pressure drop. The greater the
difference in performance between R22 and the alternate refrigerant, the more complex the system adjustments
may be, increasing the likelihood that compressor reliability will be adversely affected

LUBRICANTS
A) Types, Miscibility and Charge
POE Polyol Ester Oil
MO Mineral Oil
SA Synthetic Alkylate (also referred to as
Alkylbenzene, AB)
1. Consult Tecumseh Products Company’s Policy
Bulletin no. PB105 to verify original oil type.
2. R417 and R422 blends contain a small
percentage of hydrocarbons to promote oil
return. The hydrocarbon component of the
refrigerant provides only partial miscibility with
MO or SA oils. Whenever practical, the
compressor oil should be changed to POE.
3. Do NOT use MO or SA oil with HFC blends in
systems using a receiver tank. MO or SA will
suspend on top of the refrigerant and collect in
the receiver. In such systems the MO or SA oil
must be replaced with POE oil.
B) Moisture
1. POE oil is more hygroscopic than MO or SA
oils and will absorb moisture quickly. POE oil
along with moisture and heat of the operation
will cause acid and alcohol to form in the
system resulting in reduced system efficiency
and capacity, reduced compressor bearing
lubrication, component corrosion, blockages,
and coppering of parts.
2. Care should be taken not to leave

B) Moisture
1. POE oil is more hygroscopic than MO or SA
oils and will absorb moisture quickly. POE oil
along with moisture and heat of the operation
will cause acid and alcohol to form in the
system resulting in reduced system efficiency
and capacity, reduced compressor bearing
lubrication, component corrosion, blockages,
and coppering of parts.
2. Care should be taken not to leave the system
open to the atmosphere for more than 10
minutes. Pull a system vacuum to a minimum
of 500 microns. This applies to any retrofitting
process using any type of oil.
C) Compatibility
1. POE acts as a solvent and can dislodge
deposit debris in older systems operating with
MO. The liquid line filter drier must be
changed to keep the system free of debris.
Multiple refrigerant and liquid line filter drier
changes may be needed.

บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!