กดเทสปุ่มเครื่องทำน้ำอุ่น บอกอะไร
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:30:14 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: กดเทสปุ่มเครื่องทำน้ำอุ่น บอกอะไร  (อ่าน 8821 ครั้ง)
kaewtawee
member
*

คะแนน72
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 700

ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..


อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 09:31:05 pm »

 ขอขึ้นกระทูใหม่นะครับ เดียวอันเดิมยาวไป
   เรากดเทสเพื่อ ทดสอบว่าเครื่องเราระบบตัดไฟทำงานปรกติหรือไม่เมื่อเกิดไฟรั่วที่ตัวเครื่องหรือออกนอกเครื่อง
-ถามว่าถ้าไฟรั่วจริงๆเราจะมีวิธีวัดกระแสไฟได้อย่างไรครับ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไฟวิ่งลงดินจริง(ปรกติใช้ไขควงเทสไฟถ้าลงเครื่องลงสายน่าจะพอรู้)
-ถ้ารั่วแล้วไม่ลงดิน ยังค้างอยู่ทีตัวเครื่อง หรือสายฟักบัว...ไปจับก็ตายยย แล้วถ้ารั่วแล้วลงดินโดยผ่านคนครบวงจรหมายถึง เบรคเกอร์ ที่ตัวเครื่องหรือเบรคเกอร์ก่อนตัวเครื่องจะทริบไช่ใหมครับ
 Cheesy


บันทึกการเข้า

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี

prachan-mb
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 90


« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 04:57:20 pm »



รั่วแล้วไม่ลงดิน ก็สาเหตุเดียวคือสายดินขาด หรือไม่ได้ต่อสายดิน หรือการต่อสายดินที่ไม่ถูกต้อง    ปกติการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นก็ต้องมีการต่อโครงของเครื่องส่วนที่เป็นโลหะ ลงกราวด์ แท่งกราวด์ก็ต้องเป็นแท่ง ground rod ที่ได้ตอกลงไปในดินที่มีความชุ่มชื้น และตอกลงลึกตามกำหนด การต่อสายเข้ากับแท่งกราวน์ก็ต้องรัดด้วยประกับต่อสายที่ได้มาตรฐาน ไม่ใช่แค่พันๆไว้ บางคนเอาตะปูตอกกับผนังคอนกรีต เอาสายไฟเส้นเล็กๆพันหัวตะปู แล้วเข้าใจว่านั่นคือกราวด์      กรณีไฟรั่ว ไม่ว่าจะลงดิน หรือผ่านคน ตามมาตรฐานทั่วไปของเบรคเกอร์คือ 30 มิลลิแอมแปร์ เบรคเกอร์เอิร์ธลีคก็จะตัด การจะตรวจสอบเพื่อให้ทราบก่อนว่าไฟรั่วหรือไม่ ก็โดยการวัดกระแสในสายไฟเข้าแต่ล่ะเส้นว่ามีกระแสเท่ากันหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะเครื่องวัดกระแสทั่วไปมักไม่ละเอียดพอ อีกวิธีก็คือการวัดกระแสในสายดิน ซึ่งจะทราบได้ง่ายกว่า แต่ก็ควรทำโดยช่างที่มีความรู้ ไม่งั้นก็อาจจะโดนไฟดูดขณะทำการตรวจวัดได้
บันทึกการเข้า
tony9
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 98


« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 05:46:41 pm »

เครื่องทำนำอุ่น นำร้อน ต้องมีระบบตัดไฟเมื่อมีกระแสรั่วไหลออกมา เรียกว่า ELB ไม่ก็ ELCB ซึงอาจเป็นแบบเบรกเกอร์ หรือเป็ฯวงจรในแผง PCB ถ้าแบบแผง PCB จะต้องมีตัวเซ็นเซอร์กระแสอยู๋เพื่อตรวจจับกระแสเกิน
คือคำถามแรกนี่ตามหลักแล้วเครื่องที่มีระบบป้องกันจะตัดก่อนแต่ถ้าระบบป้องกันไม่ตัดและเครื่องยังทำความร้อนได้นี่คุณใช้ไขควงวัดไฟวัดที่ในส่วนของตัวฮีตเตอร์หรือตัวหม้อต้มไฟจะติดให้เห็นครับอันนี้ผมพูดถึงเครือ่งที่ไม่ได้ต่อสายกราวน์ไว้นะครับ หรือคุณจะใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็คดูก็ได้
-คำถามที่ว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าไฟลงดินจริง อันนี้ผมขออ้างจากตูนำร้อนเย็นที่เคยซ่อมที่บริษัทผมนะครับ คือตู้นำที่ซ่อมฮีตเตอร์รั่วลงกราวน์เป็นฮีตเตอร์ 600วัตตอนแรกเอามือจับที่ก็อกสะดุ้งเลยครับใช้ไขควงวัดไฟวัดที่ก็อก(ก็อกเป็นสแตนเลส)ไฟขึ้นแดงเลยครับผมเกิดความสงสัยอย่างที่คุณกำลังสงสัยนี่ครับเลยต่อสายกับตัวตูไปลงดินเลยปรากฏใช้ไขควงวัดอีกครั้งไฟไม่ขึ้นครับเอามือจับไม่รู้สึกอะไรครับแต่ผมก็เปลี่ยนฮีตเตอร์ไปครับเพราะเป็นของลูกค้าเอามาซ่อม อันนี้เป็นฮีตเตอร์ตู้นะครับ 600วัต แค่เอาประสบการณ์จากตู้นำมาเล่าสู่กันฟังครับ
-ถ้ารั่วแล้วไม่ลงดินถ้าไปจับไปอาบก็ตายได้ครับ เบรกเกอร์ถ้าไม่เสียก็ต้องตัดแต่ถ้าไม่ได้ต่อสายกราน์ไว้แล้วไฟวิ่งผ่านเราครบวงจรนี่เบรกเกอร์อาจจะตัดช้าไปก้ได้ครับ
ทางที่ดีที่ต้องทำคือต้องมีสายกราวน์ที่ต่อไว้ถูกต้องกับเครื่องทำนำอุ่นครับ อันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติดตั้งครับ
บันทึกการเข้า
kaewtawee
member
*

คะแนน72
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 700

ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 08:52:27 pm »

 อีกวิธีก็คือการวัดกระแสในสายดิน ซึ่งจะทราบได้ง่ายกว่า แต่ก็ควรทำโดยช่างที่มีความรู้ ไม่งั้นก็อาจจะโดนไฟดูดขณะทำการตรวจวัดได้
  ใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดอนุกรม ระหว่างแท่นเครื่องทำน้ำอุ่น กับสายกราวด์ที่ปลดออก จะได้ใหมครับ?
 THANK!!
บันทึกการเข้า

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
prachan-mb
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 90


« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 10:16:17 pm »

ได้ครับ ถ้าดิจิตอลมิเตอร์วัดกระแส AC ได้
บันทึกการเข้า
dittapong
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 30


คนอยากรู้


« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 08:57:24 pm »

แล้วถ้าเป็นคลิปแอมป์วัดได้เหมือนกันไหม.ครับ
บันทึกการเข้า

นครราชสีมา
prachan-mb
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 90


« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 11, 2009, 02:29:53 pm »

วัดได้ครับ แต่ถ้ารั่วน้อยคลิปแอมป์อาจจะไม่ละเอียด ก็ให้ม้วนสายให้ผ่านคลิปแอมป์ เยอะๆ เช่นสิบรอบ เวลาอ่านได้ก็หารสิบ