โดยทั่วไปปั้มน้ำ 2ตัวผล้ดกันก็ต้องมี ไทมเม่อร์สลับเวลา ไม่ทำงานในเวลาเดียวกัน ทั้ง2ตัว
ถูกควบคุมด้วยลูกลอย ถ้าน้ำเต็มถังลูกลอยเปิดหน้าคอนแทรก ปั้มหยุดทำงาน ตำแหน่ง ออโตเมติก
ถ้าน้ำลดก็ถึงระดับ ลูกลอยจะต่อปิดหน้าคอนแทรก ปั้มจะทำงาน เป็นเช่นนี้ตลอดไป
ตำแหน่งแมนนวล ไม่ใช้ลูกลอย ถ้ารีเลย์ทำงานได้ในตำแหน่งนี้ก็ไม่เสีย น่าจะเสียที่วงจรออโตเมติก
วิธีเชค เริ่มจากสวิทออโต ไฟจ่ายให้อะไรก่อน ไล่ไปทีละจุดจนวกกลับมาที่รีเลย์
-สวิทออโตเมติก
-โอเวอร์โหลด
-ไทม์เมอร์
-ลูกลอย
-รีเลย์
ไม่ยากใช่ไหมครับ