แอร์ขนาด 50000 บีทียู
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:33:18 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ขนาด 50000 บีทียู  (อ่าน 5945 ครั้ง)
nongsonook
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 80


อีเมล์
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 08:15:52 am »

คือพบปัญหากับแอร์ขนาด 50000 บีทียูแบบตั้งพื้นและเป็นแบบ ฉีดน้ายานอก  คือเมื่อใช้ไป จะพบว่ามีน้ำแข็งเกิดขึ้นด้าน คลอย์เย็น ก็นึกว่าฟิวเตอร์หรือระบบ ตันได้ทำการล้าง และตรวจน้ำยา ก็ทำให้ทราบว่าน้ำยา มีน้อยแค่ 30 ได้ทำการเติมน้ายา จนถึง 70 ใช้งานได้ปกติ ใช้ได้ 1 วัน พบว่าเกิดน้ำแข็งขึ้นที่เดิม จึงคิดว่าระบบมันซึมออก จึงทำการแวปดูระบบทิ้งไว้ 1 คืนครับแต่ไม่พบว่ามันรั่ว นะครับเข็มค้างปกติ  จึง อยากทราบว่าปัญหานี้ มันน่าจะเกิดจากตัวคอมหรือเปล่า หรือแค่ระบบมันยังรั่วอยู่ ประสบการณ์น้อย จึงต้องขอถามพวกพี่ๆครับ Angry Angry


บันทึกการเข้า

ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
*

คะแนน1346
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18843


คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 08:40:34 am »

จึงทำการแวปดูระบบทิ้งไว้ 1 คืนครับแต่ไม่พบว่ามันรั่ว

อัดก๊าซไนโตร 120 psi เช็ครอยรั่วด้วยฟองสบู่ หรือถ้าหายากจะมีน้ำมันสีแดงผสมน้ำมันคอมพ์ทดสอบ จะเห็นสีแดงเยิ้มตรงรอยรั่ว เช็คได้ง่ายขึ้นครับ  Tongue
บันทึกการเข้า
TW99
member
*

คะแนน10
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 87

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 11:28:14 am »

ตรวจเช็ค senser ตรวจจับการเกิดน้ำแข็งด้วยครับ เป็นท่อนเหล็กกลมๆ จะเสียบที่ท่อทองแดงแถวด้านขวาบน ปกติจะมีความต้านทานประมาณ 10 K เปิดแป๊ปเดียวเป็นน้ำแข็งหรือว่าเปิดนานครับ แล้วคอมทำงานตลอดเวลาหรือเปล่า
บันทึกการเข้า

ความรู้ไม่มีวันหมด
nongsonook
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 80


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 12:28:35 pm »

เปิดแป๊ปเดียวครับ เป็นน้ำแข็งเลยครับ ส่วนคอมก็จะเดินตลอดครับ เป็นแบบ 3 เฟสครับ  Angry Angry
บันทึกการเข้า
lexsa
member
*

คะแนน15
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 161


เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง


« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 06:31:10 pm »

ปิดเครื่องวัดน้ำยาได้กี่ psi และเปิดเครื่องวัดได้กี่ psi ครับ  เสียบเกจไว้ลองเปิดเครื่องเข็มเกจด้าน LO ต้องตีกลับทวนเข็มานฬิกา มาที่ประมาณ10-30psi แล้วค่อยๆขึ้นตามเข็มนาฬิกาไป70-80psi ถ้าระบบตันเข็มจะไม่ค่อยลงและไม่ค่อยขึ้น ถ้ากลับก็กลับช้ามากที่เข็มจะสั่นไม่นิ่ง  กระแสแอมร์ก็ไม่นิ่งตัน  ถ้าก็อัดไนโตรเจน เปลี่ยนดรายเออร์ใหม่ ถ้าระบบรั่วคงรั่วเยอะ เพราะอัดไป70 psi วันเดียวเหลือแค่ 30 psi         อาการน้ำแข็งจับคอยล์     น้ำยาในระบบน้อยไป     ต้องจับกระแส ด้วย         แค็ปทิ้วตันหรือระบบตัน
บันทึกการเข้า

สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 10:30:10 am »

เครี่องใช้ เอกซ์แปนชั่นวาล์ว หรือแคปทิ้ว อาการนี้น่าจะExpansion valve เสีย คือหรี่เร็วเกินไป(ถ้าใช้แค็ปทิ้วก็ ฉีดไม่ทุกเส้น
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
nongsonook
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 80


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 11:45:39 am »

เดี๋ยวผมไปลองดูก่อนนะครับ ได้ผลอย่างไร จะรายงานให้ทราบครับ แต่อาจช้าหน่อยนะครับ ช่วงนี้งานเข้าครับ
บันทึกการเข้า
lexsa
member
*

คะแนน15
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 161


เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง


« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 06:01:40 pm »

  อิจฉาคนมีงานทำ  
บันทึกการเข้า

สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
nongsonook
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 80


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 11:49:17 am »

กลับมาแล้วครับ หลังจากหายไปนาน ครับ หลังจาก ที่ตรวจรั่ว แล้วยังไม่เจอ ก็ต้องล้างบางและ ล้างระบบกันบ้าง โดย เปลี่ยน แอร์ดายเออร์ เปลี่ยนหัวฉีด เปลี่ยนคอม ล้างน้ำยา เอฟ 11 ใช้ใไป 4 ขวด เอาเข้าไป ยกไปตั้ง เปิดใช้ มา 1อาทิตย์ ยังปกติครับ    ขอบคุณทุกคำตอบครับ รักพีๆ ทุกท่าน
บันทึกการเข้า
boom
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 217

boom464_44@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 10:21:34 pm »

อัดไป70 psi วันเดียวเหลือแค่ 30 psi 

สรุปว่ามันเป็นอะไรครับ Angry
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!