แอร์ mitsu miterslim 9000btu
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:44:46 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ mitsu miterslim 9000btu  (อ่าน 4806 ครั้ง)
kungung
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27


อีเมล์
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 09:46:39 am »

       แอร์ miterslim เปิดใช้งานมาตลอด แต่อยู่มาวันหนึ่งกลับบ้าน เปิดแอร์ ๆก็ทำงานได้ประมาณ 2 นาทีก็ดับ ไฟดับหมด ติดแต่ไฟเพาเวอร์กระพริบ สวิงทำงาน แต่พัดลมไม่หมุน
คอมไม่ทำงาน ผมลองปิดแล้วเปิดใหม่ด้วยรีโมท ไฟติดครบหมดแต่แอร์ไม่ทำงานเหมือนเดิม ติดแต่สวิงเหมือนเดิม อาการนี้ไม่ทราบว่าท่านใดเคยเจอบ้างครับ ผมถอดแผงคอลโทล
ออกมาแล้ว รบกวนท่านใดทราบครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
                                                                                              ขอบคุณครับ


บันทึกการเข้า

kukai
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 69


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 10:43:35 am »

เคยเจอ เปลี่ยนถ่านรีโมท หายเฉยเลย
บันทึกการเข้า
naysutee
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 58


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 09:29:40 pm »

ส่วนมากเซ็นเซอร์น้ำแข็งเสีย by naysutee
บันทึกการเข้า
kungung
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2008, 01:18:37 pm »

      เฃ็นเฃอร์นำแข็ง ถอดมาวัดได้ไหมครับ ของผมถอดมาวัด Rx1 ไม่ขึ้นครับ วัด Rx1K ขึ้น 1K ครับ แต่พอแช่นำแข็งวัดขึ้น 20K ครับ ไม่ทราบว่าเสียหรือเปล่าครับ naysutee
                                                                                                          ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
Ptn-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน780
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2770


« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2008, 01:46:46 pm »

เฃ็นเฃอร์อย่างในภาพหากวัดโอห์มในอุณหภูมิปรกติมีค่าประมาณ 7 - 8.5 k ครับ ถ้าค่าต่ำกว่านี้มากวงจรควบคุมไม่ทำงานครับ
บันทึกการเข้า

AV Electronic  Pattani.
kungung
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 10:33:24 am »

                 ขอบคุณครับท่าน Ptn-LSVteam พอดีผมยังไม่ว่างทำต่อเลยครับ ไปนอนอีกห้องหนึ่ง เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดู ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
                                                                                                                                            ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
kungung
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 01:58:24 pm »

                 แจ้งปิดการซ่อมครับ  พอดีว่างทำแล้วครับ ซื้อเซนเซอร์น้ำแข็งมาเปลี่ยนใหม่ ตอนนี้ใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับที่ให้คำแนะนำ
                                                                                                             ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า