แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY ชุด FANCOIL เย็นไม่เต็ม COIL
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:33:50 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY ชุด FANCOIL เย็นไม่เต็ม COIL  (อ่าน 3968 ครั้ง)
Mr.krissadank
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 45


อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 12:46:56 pm »

ลูกค้าถอดเก็บไว้ 5-6 เดือน ผมได้ทำการติดตั้งใหม่ เดินเครื่องเช็คกระแสได้ไม่เกิน FLAนำยา60PSIเปิดทิ้งไว้30-60นาที
ปรากฏว่า Coil เย็นไม่เต็มคอยล์( coil มี 4ขด เย็น 3 ขด ขดสุดท้ายไม่เย็น) แวคคั่มใหม่ก็เหมือนเดิมครับอากาศภายในห้องแทบจะไม่เย็นเลย  ไดร์เออร์จะตันหรือเปล่า รบกวนช่วยวิเคราะหน่อยครับ


บันทึกการเข้า

ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
*

คะแนน1346
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18843


คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 12:52:08 pm »

บางเครื่องต้องอัดถึง80-90psiก็มีครับ จึงจะเย็น ..สาเหตุเพราะช่างใช้แคปทิ้วขนาดโตไปหรือสั้นไป  Tongue
 ...ถ้าไดร์เออร์ตัน แรงดันไฮท์จะสูงมากครับ ....ลองวัดแรงดันด้านไฮท์ได้กี่psiครับ  Tongue
บันทึกการเข้า
Mr.krissadank
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 45


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 03:53:00 pm »

ขอบคุณครับ จะลอง Charge  นำยาเพิ่ มได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!