 สวัสดีครับ  รบกวนช่วยวิเคราะห์ แอร์ LG ตัวธรรมดา 12,000 BTU อาการ แรงดันนํ้ายาด้านโลตํ่า กระเเสสูง ด้านไฮวัดไม่ได้ ล้างทําความสะอาดหมดแล้ว ท่อไม่บี้ คอลย์ร้อนพัดลมทํางานปรกติถ่ายเทความร้อนได้ดี ช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ให้หน่อยครับ (ตอนนี้สงสัยไปที่แคปทิ้วอุดตัน)  ขอบพระคุณอย่างสูง


บันทึกการเข้า

ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
*

คะแนน1346
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18843


คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 08:45:49 am »

ตันตรงท่อเล็กสุดครับ .. แคปทิ้ว ผู้ต้องหาครับ.. HAPPY2!!
บันทึกการเข้า
sutatip
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 114


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2020, 07:34:50 am »

ขอบคุณมากครับ ช่างเล็ก
บันทึกการเข้า
ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
*

คะแนน1346
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18843


คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2020, 09:19:33 am »

ผ่าเสร็จมาแวะเวียน ส่งภาพกันได้นะครับ ปีนี้ผมเริ่มจัดมุมโต๊ะซ่อมที่บ้าน ทำแบบเรื่อยๆ เอาสบายใจเข้าว่า ..ทั้งโซล่าเซลล์ ทั้งแอร์ครับ  Cool
รวมช่างโซล่าเซลล์                                                เฟซบุ๊ค  https://web.facebook.com/groups/3520748867941707/
ubmthai รวมอาชีพ                                             เฟซบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/406959153027961/    THANK!!
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 10:16:42 am »

อาการนี้ ไม่เกี่ยวกับน้ำยาครับ
น่าจะแคปรันหรือไฟตก ตรวจสอบโวลท์ วัดค่าแคป หรือเปลี่ยนแคปรัน ค่า+-ไม่เกิน5%
น้ำยาขากลับน้อยแสดงว่ายังเติมไม่พอกระแสเกินซะก่อน ไม่เกี่ยวกับแคปทิ้วน้ำยาขากลับน้อยกระแสต้องน้อยถ้าคอมปกติครับ
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
sutatip
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 114


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 01:47:41 pm »

ขอบพระคุณอย่างสูงทั้งสองท่าน